Цитата(bulats7 @ 15.6.2016, 13:27)

Мест 190. Определял по воздушно-тепловым балансам и по построениям на I-D-диаграмме для города Улан-Удэ.
1. Вы собираетесь подавать приток под зрительскими креслами. Какова расчётная температура притока в режиме кондиционирования летом? Учтены ли указания прилож. В СП 60 ? Мало верится, в полученный Вами воздухообмен, поскольку ∆ Тпр ≤ 1,5 град.
2. Как/чем осуществляется отопление зала зимой?
По-хорошему, выложили бы сюда свои расчёты по лучу процесса зимой и летом и построения на диаграмме.